Тема является своего рода заметкой по мониторингу источников бесперебойного питания фирмы ippon. Заметкой именно потому, что шаблон был написан уже давно, а статья так и не появилась на свет и как обычно бывает, все постепенно начинает забываться, а наработанная информация растворяться в бытие. Дабы не потерять последние крошки выкидываем оставшиеся наработки. Постепенно тема будет переписана и дополнена.

ippon1.jpg

Скрытый текст

ippon2.jpgippon3.jpg

Самым удобным способом мониторинга является, уже знакомый нам по теме с ИБП APC, протокол SNMP. Для подключения устройства в локальную сеть необходимо дополнить его сетевым адаптером UPS Ippon Smart Winner 1500/2000/3000.

Сама карточка поддерживает следующие протоколы:

  • HTTP
  • HTTPS
  • IPv4
  • IPv6
  • NTP
  • SMTP
  • SNMP v1
  • SNMP v2c
  • SNMP v3
  • SSH V1
  • SSH V2
  • SSL
  • TCP/IP
  • Telnet

ippon4.jpg

Скрытый текст

ippon5.jpg

ippon6.jpg

ippon7.jpg

На диске, идущем в комплекте, имеется весь необходимый софт и документация. Также, если немного покопаться, можно найти MIB файл со всеми поддерживаемыми OID. На всякий случай мы прикрепим к посту MIB файл на базе которого был создан текущий шаблон.

Перед тем как перейти к шаблону хочу отметить, что он содержит макрос {$SNMP_COMMUNITY} значение которого необходимо изменить на используемое вами Community.

ippon_community.jpg

Шаблон позволяет производить мониторинг следующих параметров:

  1. The measured output real complex power in VA
  2. Величина отрицательного напряжения аккумуляторной батареи
  3. Величина положительного напряжения аккумуляторной батареи
  4. Версия прошивки Network Management Card
  5. Версия прошивки микропроцессора
  6. Время оставшееся до истощения заряда батареи
  7. Время прошедшее с момента перехода на работу от батареи
  8. Входная мощность
  9. Входное напряжение
  10. Входной ток
  11. Выходная мощность
  12. Выходная нагрузка ИБП в процентах от номинальной мощности
  13. Выходное напряжение
  14. Выходное напряжение
  15. Выходной ток
  16. Код неисправности ИБП из таблицы Q6
  17. Код предупреждения ИБП из таблицы Q6
  18. Максимальная разрешенная выходная нагрузка
  19. Максимальная разрешенная рабочая температура
  20. Модель ИБП
  21. Название производителя
  22. Описание напитанной нагрузки (устанавливается администратором)
  23. Описание устройства (устанавливается администратором)
  24. Серийный номер
  25. Статус батареи
  26. Текущее состояние ИБП
  27. Температура батареи
  28. Температура внутри ИБП
  29. Уровень заряда батареи
  30. Частота тока на входе
  31. Частота тока на выходе

Данных параметров должно быть достаточно для создание базовых проверок и триггеров. Мы добавили несколько для основных тревог.

ippon_triggers.jpg

И пару базовых графиков.

ippon_g1.png

ippon_g2.png

Данный шаблон вполне подойдет для создания на его основе Ваших решений. Мы будем рады увидеть Ваши наработки или помочь Вам в реализации, каких либо идей по мониторингу этих источников бесперебойного питания.

EPPC.MIB.zip

templates_ups_ippon.xml.zip

  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13.11.2018 в 16:44, Андрей Щеглов сказал:

 

Добрый день. Подскажите, случайно списка преобразований для ИБП Ippon у Вас нет?

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@godzillajenkins доброе время суток. Вы можете составить списки преобразований основываясь на MIB файле который опубликован с шаблоном.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробую подключить по snmp. Какоето время snmp горит зеленом, примерно через минуту красный и ошибка time out. Подскажите в чем может быть проблема?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Похожие публикации

    • Автор: Kitsum
      Шаблон и список преобразований значений для мониторинга источников бесперебойного питания фирмы APC. 
      Подробное описание можно посмотреть в следующей теме.
       
    • Автор: Kitsum
      Модуль предназначен для системы мониторинга Zabbix. Работает в качестве отдельного демона и осуществляет транзит сообщений от брокера до хостов в системе мониторинга. Подробное описание модуля можно посмотреть в следующей теме.
       
    • Автор: Kitsum
      Шаблон и список преобразований значений для мониторинга маршрутизаторов и свичей фирмы Cisco (должен подходить для оборудования Allied Telesis).
      Подробное описание можно посмотреть в следующей теме.
       
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...